北关路东12排及以北部分家庭暖气不暖的原因分析 一、从供热公司开始供热我家(北关路东12排8号)一直暖气不暖,(从09年开始接入大暖往年均供暖正常,而且温度很高),在此过程中我家做了如下工作: 1、将家里二楼管道排气阀更换,确证排空气正常,又安了一块压力表(压力表读数是0.37MPa); 2、将我家进回水关闭,中间断开,分别开关进回水阀门试验管道无阻塞,流通通畅; 3、管路连接正常,压力充好将我家进回水关闭,观测压力表两小时内无变化,证明家里无漏点; 综上所述我家的管路系统正常。 二、在无奈之下会同同巷内其他用户去供热公司投诉,当天供热公司来人检查(11点左右),会同供热公司人员将我们那片上一级的其它用户阀门节流,节流完后我立即回去检查我家压力表达0.4MPa,暖气全部供热正常,联系其他不暖用户也正常。四小时后暖气又回归原来情况,检查我家里表下降至0.37MPa,在此期间我和其他用户多次联系供热公司刘小虎,供热公司答复一直在调整。直至11月25日暖气还是不暖。 三、11月25日我家房后住户联系自己的学生检查整片区域调整部分暖气温度高的用户,11:30检查供暖温度逐步回升,暖气暂时正常,16:20房后住户联系供暖又逐步降下来,和原来一样,11月26日我自己检查所有管道,钻阀门井,将房后今年院子里面改造暖气的用户进回水阀门关闭后暖气还是冰冷,排除了供热公司人员答复的我们有人改造暖气将管道反接的谬论,最后利用同样将上一级其它用户的暖气阀门关小试验暖气正常后恢复上一级阀门开度后暖气又冰冷;经过汇总各家情况确证北关路东六米巷以东只要是二层的住户暖气大部分冰凉,好点的温度也达不到供热要求。 初步原因分析:1、供热公司刘小虎提供暖气反接问题应当不存在,我们几家都没动管道,就供热尾部住户自己从装了暖气,但是如果是他家装反在并联情况下不影响其他住户,通过试验证明不是该原因。 2、可能性高的原因是供热站供水压力低(虽然进水压力高,但是回水压力也高),供回水压差小导致,由于其他处节流导致我们用户自家压力短时内升高,供暖正常,但是由于供热公司设定压力额定(供热工说不能调整,说厂家给设备设定的就这压力,这点只要在热力工厂干过的都知道是推诿不解决的说辞,如果连这也干不了可见供热公司用的人的水平差的何种地步,据了解他们加压是怕主管道有泄露导致他们维修,但是经过我查实暖气供热的公司供热站出口压力有在6--8公斤属于正常,难道就不能提一点?),所以就逐步调整至原来压力,所以就会出现调整后压力升高暖气正常,逐步回归至不正常。 3、导致进回水压差小的原因及处理建议:(1)主要是供热流量整体不够用,导致部分住户达不到正常要求;处理建议:提高供热站出了口压力(由原来5公斤提升是5.5公斤应当能解决问题);增加回水循环泵出力,减小进回水压差 (2)供热管道管径不够大,其他用户将管道改粗导致我们的流量跟不上,解决办法:将其他用户阀门节流;⑵部分总管路上阀门未全开或者门头掉,我钻阀门管道发现所有阀门都不是明杆阀,无一个阀门吊牌,阀门的开度大小根本看不出来,有阀门不能全开或者门头掉了如果不认真核实就发现不了。解决办法:认证检查管路系统,用测流量的仪器逐个排查。 呼呼:在多次请求供热公司不给认真处理的情况下强力呼吁神木县各级领导、供热公司领导重视一下我们普通老百姓,给个温暖的家,呼吁新闻媒体、神木论坛跟踪报道一下,这冻死人的事不是小事,难到出现了江西电厂冷却塔施工至74人死亡的事才是大事?我家房后住户夫妻是为党的教育奋斗了一辈子的老干部,75岁的高龄,供热费早就交了,家里一点温度也没,老夫妻冻的可怜,请各级领导看在他们的份上也重视一下,给他们一个温暖的家、给老百姓一个温暖的家! 部分不暖住户联系电话:王升平:18091251000;李杰:17709126018;刘老:13310921006;张维标:15891299327,可以通过这几个人了解情况 麻烦各位网友转发一下,请求论坛别删除帖子 |