• 首页
  • 智慧神木
发新帖
好窗 发表于 2017-3-30 10:49:09 | 只看该作者 发表于
跳转到指定楼层
楼主

人们常说的“噪声”,是指那些没有规律的、人所不需要的声音,噪音大部分是非周期性的振动产生的声音。例如,飞机降落或起飞的轰鸣声,火车、汽车飞驰的呼啸声,电锯、电钻的嗡嗡声,划玻璃的尖叫声……这些刺耳的声音是人们最讨厌的。另外,噪音也指人们不需要的声音。例如,人们午休时外面传来的喇叭声、流行歌曲声,学生们上课时窗外的谈笑声等等。
噪音对人的心理健康和身体健康有很严重的恶性影响。它会使人心情烦躁、注意力分散、睡眠失常、降低工作效率。经实验,噪音在40分贝时,有约10%的人受到心理影响,噪音达到70分贝时,受影响的人增加50%。长期处于噪音过强的环境中工作的人,听力会受到严重损害,甚至造成噪音性耳聋。噪音还可以导致心血管疾病、高血压,引起眼球振颤,还会使人头昏、头痛、神经衰弱、消化不良等等。
面对这一公害,科学家们郑重提出,噪音在脑力劳动和高级技巧工艺操作范围中,允许声级为40分贝,居民区和文教区白天为50分贝,夜间为40分贝,教室内允许声级为35~45分贝,图书馆、医院内为40~45分贝等等。
以下就分析城市几种典型的噪声。
1、 KTV、酒吧和演艺厅的噪声控制
1.1 KTV和演艺厅的噪声污染源的分析
     KTV、酒吧和演艺厅等娱乐场所一般地处城市的繁华区域内,以夜间营业为主。KTV、酒吧和演艺厅的噪声源主要有3部分,一是室内音响设备产生的噪声,室内最高平均噪声值在100dB(A)左右,噪声频率特性为宽频;二是人流活动和停车场噪声;三是室内和室外通风空调设备产生的噪声,主要有空调室外机、送排风风机,平均噪声值在75~85dB(A),噪声频率特性为中低频。
   1.2 KTV、酒吧和演艺厅的噪声控制常用措施
    (1)室内音响设备噪声控制措施
    整个房间采取严格的隔声设计,主要有:墙和屋顶保证一定的厚度,使其平均隔声量在40dB(A)以上;门根据需要的隔声量采用隔声门或声闸;窗根据需要的隔声量采用隔声窗或全部用240mm厚的砖墙封堵。
    一般室内墙面或顶面加装吸声体进行吸声处理,降低室内的混响声,满足室内声学要求。
    (2)人流活动和停车场噪声控制措施
    人员的进出通道布置在临街道路;停车场或地下停车场进出口避开环境敏感点;不能避开的地下停车场进出口加装隔声屏障进行隔声处理。
    (3)室内和室外通风空调设备控制措施
    空调室外机的噪声治理措施除了必要的隔声处理外,还必须注意增加机组的隔振处理措施。
    送排风风机的噪声采用在送排风管上,或者在建筑物墙上的进风口和排风口上加装**。由于室内的噪声比风机的噪声高,通常**的设计消声量按消除室内噪声通过管道外传的量进行设计。
    (4)投资估算
    由于KTV、酒吧和演艺厅的营业面积、地处敏感程度、建筑物的护围结构的隔声量差异较大,因此噪声控制投资差异较大。
例如:某位于城市主干道旁,敏感点距离为15m,面积为200平方米的酒吧,噪声控制费用为25万元。
2 柴油发电机组的噪声控制
   2.1 柴油发电机组的噪声污染源的分析
    柴油发电机组的应用场所在城市区域内,主要作为有紧急用电要求或自备用电要求的重要场所,如宾馆、娱乐场所、医院、电信、商住楼等场所。
    安装场地通常在密集居民区内,一般有地下室安装、地面安装、楼上部安装3种形式。
      柴油发电机组的噪声源主要有4部分,(1)柴油发电机组的本体噪声噪声,包括柴油机和发电机噪声;(2)柴油机燃烧排烟噪声;(3)柴油机冷却轴流风机噪声;(4)柴油发电机组的振动。
   2.2 柴油发电机组的噪声控制常用措施
    (1)柴油发电机组的本体噪声控制措施
    整个机房间采取严格的隔声设计,主要有:墙和屋顶保证一定的厚度或复合结构,使其平均隔声量在40dB(A)以上;门根据需要的隔声量采用隔声门或声闸;窗根据需要的隔声量采用隔声窗或全部用240厚的砖墙封堵。
    机房内墙面或顶面加装吸声体进行吸声处理,降低室内的混响声,处理后机房内平均噪声值为102dB(A)左右。
    (2)室内通风噪声控制措施
    室内通风散热利用机组的轴流风机散热,一般不另增加机械通风风机;在柴油发电机组轴流风机出风口加装排风**;机房开墙洞进风,加装进风**。
(3)柴油机燃烧排烟控制措施
    将排烟管接入排风**入口端。
    (4)机组的隔振措施
    机组一般自带隔振器。根据环境敏感点的距离和设备的安装位置,有时加装悬浮式隔振基础。
    (5)投资估算
    根据柴油发电机组安装位置的地处敏感程度、建筑物的护围结构的隔声量差异,单台300~800kw的柴油发电机组的噪声控制费用为15~50万元。
3 变压器的噪声控制
3.1 变压器的噪声污染源的分析
    城市区域内广泛使用小型变压器为宾馆、娱乐场所、医院、电信、商住楼等用电场所提供民用电力。
    安装场地通常在城市主要交通干线一侧、用电单位的电力负荷中心附近和密集居民区内。一般采用箱式结构地面安装,也有建筑物地下室、楼上部安装等形式。
    变压器的噪声源主要有2部分,(1)变压器的本体噪声;(2)变压器室排放风机噪声。
    根据多个项目的变压器室的噪声源的现场监测,一般变压器室通风轴流风机噪声82 dB(A)左右;通风轴流风机不开时,变压器室外噪声值为55~60dB(A)。
    变压器的噪声为电磁噪声,频率特性为明显的高频;通风轴流风机的噪声频率特性为中低频。
  3.2 变压器的噪声控制常用措施
    (1)变压器的本体噪声控制措施
    变压器箱体外,顶部和三个面加装轻钢结构的隔吸声屏障,在规定位置留隔声门,隔声量控制在30dB(A)左右。没有安装隔吸声屏障一侧为环境不敏感到方向。
    (2)轴流通风机噪声控制措施
    加装轴流风机**,**出口朝向没有安装隔吸声屏障一侧。
    工程实际表明,距变压器5m远处的环境敏感点噪声值可降低到40dB(A)以下。
    (3)投资估算
    根据变压器安装位置的地处敏感程度和距离,单台小型变压器的噪声控制费用为3~5万元。
    以上为几种典型的城市噪音处理措施,噪声控制是一个长远的计划,需要在不断的实践中总结经验,使之越来越完善.