7月17日13时24时,榆林消防特勤一中队接到指挥中心调度:位于榆林市锦界中天化工厂内变压器起火。中队立即出动两辆25吨泡沫水罐消防车、一辆干粉消防车、一辆抢险救援消防车,15名指战员火速赶赴现场处置。
消防员到达现场看见,浓烟遮日火舌四串,巨大的火舌在半空中翻滚,冲天的黑烟升腾而起。经过火情侦察和现场询问,初步了解得知,火灾系化工厂内一内置33吨油的变压器起火导致,火势正处于猛烈燃烧阶段,如不能及时控制,还可能会引燃邻近建筑物,情况十分危急。 现场指挥员立即发出作战指令:通信员负责联系当地企业消防队请求支援;警戒组划出隔离区,疏散现场群众;灭火一组出一支泡沫枪对火势进行压制,灭火二组出一支水枪对旁边建筑物和变压器进行冷却。 14时30分,神华煤制油企业消防队2辆15吨水罐消防车到达现场,现场指挥员根据现场火情和参战力量,重新调整了作战部署,企业消防出一支开花水枪对水枪阵地进行保护,同时对25吨泡沫水罐消防车进行不间进行供水。 15时30分,化工厂负责人突然告知在起火变压器上方是一个液压站,大概储备了1吨左右的液压油,如果不能及时控制火势,将引燃液压油,造成流淌火大面积蔓延,后果十分严重,现场指挥员听后立即部署总攻方案:灭火一组出一只泡沫枪进行正面压制火势,同时出一支水枪对水枪阵地进行保护;灭火二组出一只泡沫枪从侧面进行灭火,企业消防队出两支水枪对变压器和相邻建筑物进行冷却。 15时50分,发起总攻。经过全体官兵和企业消防队员的不懈努力,于17时03分,现场明火基本熄灭,,现场指挥下令留一辆25吨消防车继续对变压器进行冷却和现场看护,其他参战力量返回。19时10分,经认真检查无复燃可能后,25吨泡沫水罐消防返回中队。 此次灭火任务,总共耗时近6个小时,全体作战官兵不畏高温,始终坚持在第一线,与火魔英勇抗争,最终成功将火魔制服,保障人民群众的生命财产安全 (内容来源:三秦都市报-三秦网) |
Powered by Discuz! X3.2