[神木早八点] 周至12间三层活动板房着火,13人亡火灾原因查明 确认为重大安全事故

阅读数:1584  |   回复数:0
新闻早知道 发表于 2012-10-16 20:35:15 | 只看该作者 发表于
跳转到指定楼层
楼主




事故现场,12间活动板房被烧成灰烬 新华社/图

阳光讯 昨日,记者从全省火灾隐患大排查大整治会议上了解到,在10月10日5时30分,西安市周至县108国道38公里处,黄草坡引汉济渭工程六号洞项目部12间三层活动板房着火事故中,又有一人死亡。截至目前已造成13人死亡、24人受伤。另外,死亡人员的具体情况、事故原因和财产损失还在进一步统计和核查中。

事故性质

这场火灾被确认为重大安全生产事故

昨日,记者从全省火灾隐患大排查大整治会议上了解到,10月10日5时30分,西安市周至县108国道38公里处,黄草坡引汉济渭工程六号洞项目部12间三层活动板房着火事故,目前已造成13人死亡、24人受伤。

在全省火灾隐患大排查大整治会议上,引汉济渭工程工地火灾被确认为重大安全生产事故,监察部门已全程介入。陕西省公安厅副厅长张恒通报,起火建筑为一幢3层彩钢板结构活动板房,属于临时建筑,总建筑面积约为1400平方米,主要用于施工人员住宿,有173张床位。

经核查,该建筑无论是从每层的建筑面积、材料防火性能、安全疏散通道设置,还是灭火器材配置、临时消防设施设置等诸多方面,都严重违反了国家《建设工程施工现场消防安全技术规范》的规定要求。

初步原因

现场电气线路私接乱拉,违规使用大灯泡、电炉

陕西省委常委、常务副省长娄勤俭说,经现场调查,施工单位严重忽视施工现场的消防安全,违章使用易燃可燃的聚氨脂泡沫夹芯板搭建集体宿舍,没有按规定设置疏散通道,宿舍内乱接乱拉电线,随意使用电热器具,现场没有设置消防设施,对员工没有进行有效的消防安全常识教育。另外,工地地处秦岭深处,消防施救力量也是鞭长莫及,事故损失惨重。

他表示,目前事故正在调查处理之中,监察部门已全程介入,待结果出来后,将依法依纪查处。今后,凡因没有履行好职责导致发生重特大火灾事故的,要严肃追究责任相关人员的责任,绝不姑息。

陕西省公安厅副厅长张恒透露,根据事故调查组目前对施工现场查看了解情况,事故的发生存在四层原因:

一是管理混乱,防火安全制度形同虚设。

施工现场未成立任何安全管理组织,防火安全责任不明确,每日巡查无记录,防火安全制度形同虚设。

二是现场电气线路私接乱拉,违规使用大灯泡、电炉。

施工现场搭建的办公、住宿等临时用房耐火等级低。火灾发生后,很快蔓延造成大火。现场电气线路私接乱拉,宿舍内使用电炉子、千瓦棒等大功率电器和灯具,无任何防火安全措施。

三是无临时消防水池,无法补救初起火灾。

施工现场未设置消防设施、无临时消防水池,发生火灾后,无法有效组织扑救初起火灾。

四是施工单位对员工未进行过消防安全培训。

事故调查组对施工单位检查发现,施工单位对员工未进行过消防安全培训,未开展过灭火应急演练,施工人员防火安全意识差,不熟悉基本的防火安全常识,不掌握基本的自救逃生方法,致使许多人员无法逃生而遇难。