• 首页
  • 智慧神木
发新帖

[招标·公示] 府谷县南川石化有限责任公司新建加油加气站项目环境保护设施竣工验收检测报告公示

阅读数:1308  |   回复数:0
刘大哥 发表于 2017-5-31 15:30:42 | 只看该作者 发表于
跳转到指定楼层
楼主

建设项目环境保护设施
竣工验收监测报告
[size=14.0000pt]铎鑫检(验)字﹝201[size=14.0000pt]7[size=14.0000pt]﹞第0[size=14.0000pt]01[size=14.0000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]
项目名称[size=15.0000pt]   府谷县南川石化有限责任公司南川加油加气站新建加油加气站项目
委托单位: 府谷县南川石化有限责任公司南川加油加气 站  
被测单位:   府谷县南川石化有限责任公司南川加油加气站  
报告日期:             二〇一二十一           
[size=16.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
        陕西铎鑫环境检测技术有限公


[size=16.0000pt]
[size=16.0000pt]
[size=16.0000pt]声明事项
[size=14.0000pt]1[size=15.0000pt]本报告适用于建设项目竣工环境保护设施验收监测。
[size=14.0000pt]2、报告无检测单位盖章,无骑缝章,无编写人、复核、审核、签发人签字无效。
[size=14.0000pt]3、如被测单位对报告数据有异议,应于收到报告之日起十五日内(若邮寄可依邮戳为准),向我公司提出书面要求,陈述有关疑点及申诉理由。逾期视为认可检测结果。但对于一些不可重复的检测项目,我公司一概不受理。
[size=14.0000pt]4、报告未经我公司书面批准,不得复制(完整复制除外)。
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]       电话:(02981022448
[size=14.0000pt]       传真:(02981022448
[size=14.0000pt]       邮编: 710061
[size=14.0000pt]       地址:西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡71单元1907

[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt] 位:陕西铎鑫环境检测技术有限公司
[size=14.0000pt]      人:杨茂荣
[size=14.0000pt]技术负责人:郭  
[size=14.0000pt]项目负责人:[size=14.0000pt]  
[size=14.0000pt]报告编写人:王  
[size=14.0000pt]
[size=14.0000pt]     核:                              
[size=14.0000pt]     核:                              
[size=14.0000pt]     发:                              
[size=15.0000pt]
[size=14.0000pt]现场监测负责人:[size=14.0000pt]  
[size=14.0000pt]现场监测人[size=14.0000pt][size=14.0000pt]:邢大洲、韦玉龙[size=14.0000pt]、谢少卫
[size=14.0000pt]分析人[size=14.0000pt][size=14.0000pt]:李文娟、[size=14.0000pt]王少华
[size=15.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]陕西铎鑫环境检测技术有限公司
[size=12.0000pt]电话:(02981022448
[size=12.0000pt]传真:(02981022448
[size=12.0000pt]邮编: 710061
[size=12.0000pt]地址:西安市高新区丈八五路高科尚都摩卡71单元1907

[size=10.5000pt]
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps266.tmp.jpg

[size=14.0000pt]
      
一、前言        1
二、验收监测依据        2
三、建设项目概况        3
3.1 建设项目基本情况[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]3
3.2生产工艺简介[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]3
3.3 主要污染物排放及污染治理措施[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]7
四、环评主要结论及建议        9
4.1 环评主要结论[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]9
4.2环评要求及建议[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]10
4.3 环评批复主要意见[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]10
4.4 环评要求及批复执行情况[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]11
4.5  小结[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]13
五、验收监测评价标准        13
5.1废水[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]13
5.2废气[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]13
5.3噪声[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]13
5.4固体废物[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]14
六、验收监测结果及评价        14
6.1验收内容[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]14
6.2监测分析方法。[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]15
6.3质量保证和质量控制[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]15
6.4监测结果[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]16
6.5监测点位图[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]18
6.6验收监测结果分析[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]18
七、环境风险检查        19
八、环境管理检查        20
8.1环境管理机构的设置及环境管理制度[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]20
8.2环保设施的运行、维护状况检查[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]21
8.3 “三废”处理情况[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]21
8.4清洁生产检查[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]21
8.5“三同时”执行情况[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]22
8.6绿化建设与水土保持[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]22
8.7现场照片[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]22
九、验收监测结论及建议        23
9.1验收监测结论[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]23
9.2建议[size=10.0000pt]        [size=10.0000pt]24


[size=16.0000pt]
一、前言[size=14.0000pt]府谷县南川石化有限责任公司南川加油加气站新建加油加气站(以下简称南川加油加气站)项目,此项目为新建油气合建站项目。随着近些年经济快速发展,各类车辆数量逐年递增,随之成品油、天然气的消费量也在逐年递增,孤山镇周边加油、加气站已不能满足当地需求。鉴于此,府谷县南川石化有限责任公司在府谷县孤山镇郝家峁村新建加油加气站一座。南川加油加气站位于府谷县孤山镇郝家峁村,地理坐标:东经110°5034.16″;北纬39°0131.55″;海拔高度1044m。项目南侧紧邻大石一级公路,北侧与西侧均为荒山,东侧100米向下为孤山川郝家峁支流。项目总投资1500万元,其中环保投资30万元,环保投资占总投资的2%。项目占地面积16550.7 m[size=14.0000pt]2[size=14.0000pt],绿化面积883.6 m[size=14.0000pt]2[size=14.0000pt],绿化率为5.33%20163月由榆林市环境科技咨询服务有限公司对该项目编制完成了《府谷县南川石化有限责任公司南川加油加气站新建加油加气站项目环境影响报告表》;2016415日该项目已取得府谷县环境保护局文件《关于府谷县南川石化有限责任公司南川加油加气站新建加油加气站项目环境影响报告表的批复》(府环发【201643号);府谷县环境保护局对该项目环境影响报告表审批同意。
[size=14.0000pt]受南川加油加气站委托,陕西铎鑫环境检测技术有限公司于201746日委派专业技术人员前往该项目所在地进行现场勘查,并查阅相关技术资料,据此编写了该项目竣工环保验收监测方案。方案经专家组审核通过后,陕西铎鑫环境检测技术有限公司组织技术人员按照项目监测方案开始展开监测工作,根据相关资料和监测结果编制了环保设施竣工验收监测报告。
二、验收监测依据[size=14.0000pt]1)[size=14.0000pt]《中华人民共和国环境保护法》 2015424日;
[size=14.0000pt]([size=14.0000pt]2[size=14.0000pt])[size=14.0000pt]《中华人民共和国水污染防治法》 2008228日;
[size=14.0000pt]([size=14.0000pt]3[size=14.0000pt])[size=14.0000pt]《中华人民共和国大气污染防治法》 2000429日;
[size=14.0000pt]([size=14.0000pt]4[size=14.0000pt])[size=14.0000pt]《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》 20041229日;
[size=14.0000pt]([size=14.0000pt]5[size=14.0000pt])[size=14.0000pt]《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 19961029日;
[size=14.0000pt]([size=14.0000pt]6[size=14.0000pt])[size=14.0000pt]《建设项目环境保护管理条例》国务院令第253号,19981129日;
[size=14.0000pt]([size=14.0000pt]7[size=14.0000pt])[size=14.0000pt]《建设项目竣工环境保护验收管理办法》[size=14.0000pt]原[size=14.0000pt]国家环保总局(2001)第13号令;
[size=14.0000pt]([size=14.0000pt]8[size=14.0000pt])[size=14.0000pt]《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》国家环保总局环发(200038号文件;
[size=14.0000pt]([size=14.0000pt]9[size=14.0000pt])[size=14.0000pt]《中华人民共和国环境影响评价法》20021028日;
[size=14.0000pt]10)《府谷县南川石化有限责任公司南川加油加气站新建加油加气站项目环境影响报告表》榆林市环境科技咨询服务有限公司,20163月;
[size=14.0000pt]11)《关于府谷县南川石化有限责任公司南川加油加气站新建加油加气站项目环境影响报告表的批复》(府环发【201643号)府谷县环境保护局,2016415日;
[size=14.0000pt]12)其他相关资料。
三、建设项目概况3.1 建设项目基本情况[size=14.0000pt]南川加油加气站项目位于府谷县孤山镇郝家峁村,项目南侧紧邻大石一级公路,北侧与西侧均为荒山,东侧100米向下为孤山川郝家峁支流。项目占地面积16550.7[size=14.0000pt] m[size=14.0000pt]2[size=14.0000pt],绿化面积[size=14.0000pt]883.6 m[size=14.0000pt]2[size=14.0000pt],项目总投资1000万元,其中环保投资25万元。项目设置地埋式30 m[size=14.0000pt]3[size=14.0000pt]柴油储罐4个、30 m[size=14.0000pt]3[size=14.0000pt]汽油储罐1个;地上卧式60 m[size=14.0000pt]3[size=14.0000pt] LNG低温储罐1个。根据《汽车加油站加气站设计施工规范》{ GB50156-20122014修订)},柴油储罐容积可折半计入储罐总容积,即项目油品储罐总容积为150 m[size=14.0000pt]3[size=14.0000pt],属于二级加油站。
3.2生产工艺简介[size=14.0000pt]1)加油站工艺流程
[size=14.0000pt]加油站工艺流程主要包括油品卸车流程和加油流程。
[size=14.0000pt]① 卸车工艺流程
[size=14.0000pt]油品由油罐车运至加油站,通过罐车与储油罐之间的管道依靠重力自流的方式卸入储油罐中,项目采用浸没式密闭卸油的方式,卸油管出油口距罐底高度小于200mm。油罐设置了防溢满措施,油料达到油罐容量 90%时,会自动触发高液位报警装置;油料达到油罐容量的95%时,自动停止油料继续进罐。为防止在卸油过程中油料挥发产生的油气逸入大气造成污染,储油罐与油罐车之间设置油气回收管道以收集储油罐内产生的油气。油品卸车工艺[size=14.0000pt]流程见图3.2.1。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps267.tmp.jpg[size=14.0000pt]
3.2.1  油品卸车工艺流程图
[size=14.0000pt]② 加油工艺流程
[size=14.0000pt]油品卸入储油罐中后,由加油机内置的油泵将储油罐内的油品输送至流量计,经流量计计量后的油品通过加油枪加至汽车内。在加油机内设置油气分离阀,实现油气分离,油品加入汽车中。经分离后的油气通过回气管道输入储油罐中,减少油品因挥发而逸入大气的量。加油工艺流程见图[size=14.0000pt]3.2.2。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps268.tmp.jpg[size=14.0000pt]
3.2.2  加油工艺流程
[size=14.0000pt]加油站工艺流程总图见图3.2.3。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps269.tmp.jpg[size=14.0000pt]
3.2.3  加油站工艺流程总图
[size=14.0000pt]2)[size=14.0000pt]LNG 加气站工艺流程
[size=14.0000pt]LNG 加气站工艺流程主要包括:卸车流程、储罐调压流程、加气流程。
[size=14.0000pt]① 卸车流程
[size=14.0000pt]本项目采用自增压的卸车方式卸载LNG液体。LNG液体通过槽车增压口进入增压气化器进行气化,气化后[size=14.0000pt]的[size=14.0000pt]LNG通过气相管道返回LNG槽车顶部以提高槽车顶部的气相空间压力[size=14.0000pt],[size=14.0000pt]将槽车的气相压力提至0.8Mpa。与此同时将LNG储罐的压力降至0.4Mpa左右后,打开槽车与储罐之间相连的阀门,利用LNG槽车与储罐之间的压力差作为动力,将LNG液体由LNG槽车充入LNG储罐。LNG卸车工艺流程见图[size=14.0000pt]3.2.4。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26A.tmp.jpg[size=14.0000pt]
3.2.4  LNG卸车工艺流程
[size=14.0000pt]② 储罐调压流程
[size=14.0000pt]LNG由槽车运送至加气站,卸车后装入LNG储罐中。由于储罐内LNG气相压力相对较低,在LNG汽车加气前需要调节储罐内的LNG饱和蒸汽压, 以满足LNG汽车的需求。对LNG储罐升压操作的过程中一方面可以得到一 定压力的饱和液体,另一方面在升压的同时也提高了LNG的液相饱和温度。根据项目可行性研究报告,项目采用增压器、潜液泵联合使用的方式对LNG储罐进行升压,可以在较短的时间内完成LNG储罐的升压过程。
[size=14.0000pt]LNG液体由储罐进入潜液泵,潜液泵对LNG液体加压后送入增压气化器进行气化,LNG经气化后通过与储罐相连的气相管返回LNG储罐顶部的气相空间中,通过调节进入LNG储罐的气体达到改变储罐压力的目的。储罐调压工艺流程见图[size=14.0000pt]3.2.5。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26B.tmp.jpg[size=14.0000pt]
3.2.5  储罐调压工艺流程图
[size=14.0000pt]③ 加气流程
[size=14.0000pt]加气站LNG储罐中的饱和液体由潜液泵升压后送入加气机,加气机通过计量装置加注至LNG汽车。LNG由加气机向汽车储气瓶中加气时,采用喷淋的方式进行。在加注过程中,由于汽车储气瓶的温度略高于LNG液体,温度较低的LNG液体进入汽车储气瓶时会发生局部气化现象,气化后的LNG气体储存于车载储气瓶内。由于气化会吸收部分热量,车载储气瓶密封性能良好,
[size=14.0000pt]在加注过程中会降低汽车LNG储气瓶的压力,减少放空气体,提高加气速度。LNG加气站工艺流程见图[size=14.0000pt]3.2.6。
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26C.tmp.jpg[size=14.0000pt]
3.2.6  LNG加气站工艺流程
3.3 主要污染物排放及污染治理措施[size=14.0000pt]3.[size=14.0000pt]3[size=14.0000pt].1废水污染物
[size=14.0000pt]项目生产装置为密闭式工艺系统,站区产生的污废水主要是站区流动人员和站区职工产生的生活污水(洗漱废水),项目设防渗卫生旱厕[size=14.0000pt]和一座容积为10m[size=14.0000pt]3[size=14.0000pt]的化粪池,化粪池由碛塄农业园区专业人士清掏,清掏的污染物由其运输至该农业园做废料使用;本项目废水不外排。
[size=14.0000pt]3.[size=14.0000pt]3[size=14.0000pt].2废气污染物
[size=14.0000pt]本项目在卸油、储存、加油作业等过程中会产生一定量的油气排放,主要污染物为非甲烷总烃。主要分为:①储油罐大呼吸损失、②储油罐小呼吸损失、③油罐卸油挥发、④加油作业损失。本项目加气作业中会产生一定量的总烃。
[size=14.0000pt]防治措施:运营过程中采用密闭卸油方式、埋地式油罐及自封式加油机,并且按照操作规范进行工作。站址开阔,空气流动性良好,排放的烃类有害物质质量小,对周围环境空气质量影响轻微。
[size=14.0000pt]3.[size=14.0000pt]3[size=14.0000pt].3噪声
[size=14.0000pt]本项目噪声源主要为潜油泵、加油机产生的机械噪声以及站区内来往机动车产生的交通噪声。
[size=14.0000pt]防治措施:空压机室内布置设隔声门窗,加油泵选用低噪声设备,并设置减震垫,对进出车辆采取限速禁鸣等措施。
[size=14.0000pt]3.[size=14.0000pt]3[size=14.0000pt].4固废污染物
[size=14.0000pt]固体废弃物主要为职工生活垃圾和站内的加油设备检修清洗时产生的少量废渣、油污以及旱厕和化粪池的清掏物。生活垃圾定点堆放,后由环卫部门统一处理;危险废弃物废渣、油污交由有资质的处理单位统一回收处理;旱厕和化粪池[size=14.0000pt]由碛塄农业园区专业人士清掏,清掏的污染物由其运输至该农业园做废料使用[size=14.0000pt]。生活垃圾产生量为4.32t/a,储油罐每十年更换一次,管底沉积物同油罐一起返回生产厂家处理。项目产生的固废均可得到有效地控制和处理,产生的固废对当地环境基本不产生危害。项目污染物产排见图3.2.7,图3.2.8
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26D.tmp.jpg[size=14.0000pt]
3.2.7  加油站污染物产排示意图
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26E.tmp.jpg[size=14.0000pt]
3.2.8  LNG加气站污染物产排示意图
四、环评主要结论及建议4.1 环评主要结论[size=14.0000pt]1)项目符合国家产业政策;
[size=14.0000pt]2)项目选址基本可行;
[size=14.0000pt]3)项目所在地周边生态环境较为脆弱,土壤有一定沙化,当地四季多风,容易造成水土流失;
[size=14.0000pt]4)项目主要污染物为废气、废水、固体废弃物、噪声等,做好防护措施对周边环境影响较小;
[size=14.0000pt]5)本项目在采取安评、环评、可行性研究报告提出的可行防范措施前提下,风险水平是可以接受的;
[size=14.0000pt]6)从环评技术角度分析,项目建设总体可行。
4.2环评要求及建议[size=14.0000pt]4.2.1[size=14.0000pt]要求
[size=14.0000pt](1) 建设单位在设计、施工阶段确保站区南厂界距大石一级公路的距离满足《公路安全保护条例》中公路控制区范围的要求。
[size=14.0000pt](2) 加油加气站作业区内不得种植油性植物。
[size=14.0000pt](3) LNG罐区应按规范要求设置围堰,围堰必须采取防冷冻措施。
4.3 环评批复主要意见[size=14.0000pt]主要意见如下:
[size=14.0000pt]    1、加油站项目要设置油气回收系统,回收在卸油、储油、加油过程中产生的油气,污染物应达到GB 20952-2007《加油站大气污染物排放标准》达标排放。LNG罐区的闪蒸汽,工艺装置区和加气区作业时产生的无组织气体,通过闪蒸汽回收装置收集后,污染物应达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准。
[size=14.0000pt]2、埋地油罐应设高液位报警装置、防渗罐池、以防油罐泄露或破损污染地下水。LNG罐区应按照相关规范要求硬化地表,并设置围堰,围堰必须采取防冻措施,防止风险事故的发生。
[size=14.0000pt]3、项目生活污水经隔油沉淀处理后达到GB/T18920《城市污水再生利用城市杂用水水质》中相关标准,用于厂区周围绿化及道路洒水,不外排。
[size=14.0000pt]4、项目要选用低噪声设备,通过采取隔声、消声、减震等有效防治措施后,达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》[size=14.0000pt]2[size=14.0000pt]类、[size=14.0000pt]4[size=14.0000pt]类标准。
[size=14.0000pt]5、项目安全防护距离范围内严禁建设居住区,学校等环境敏感设施。
[size=14.0000pt]6、废油污和管底残液等危险废物,由危废收集桶收集暂存后并记录好各类信息设立明显的警示标志,最后送有资质的危废处理部门处理,生活垃圾定期收集后送往垃圾填埋场集中处理。
[size=14.0000pt]7、项目建设单位要采取有效的防范、减缓措施,加强环境风险管理,制定突发环境事件应急预案并报县环境监察大队备案。
4.4 环评要求及批复执行情况[size=14.0000pt]本项目竣工环境保护验收调查工作详细调查了项目在试运行过程中,已采取的生态、水、声、大气等方面的环境保护措施,对环评报告及其批复中所提到的各项环保措施的落实情况见表[size=14.0000pt]4-1[size=14.0000pt]、表[size=14.0000pt]4-2[size=14.0000pt]。
4-1  环评报告表中环境保护措施落实情况
[size=10.5000pt]类别
[size=10.5000pt]环评报告书中要求
[size=10.5000pt]落实情况
[size=10.5000pt]营运期
[size=10.5000pt]1
[size=10.5000pt]建设单位在设计、施工阶段确保站区南厂界距大石一级公路的距离满足《公路安全保护条例》中公路控制区范围的要求。
[size=10.5000pt]站区南厂界距大石一级公路的距离[size=10.5000pt]大于5米,[size=10.5000pt]满足《公路安全保护条例》中公路控制区范围的要求。
[size=10.5000pt]营运期
[size=10.5000pt]2
[size=10.5000pt]加油加气站作业区内不得种植油性植物[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]站区内进行了部分绿化,没有种植油性植物。
[size=10.5000pt]3
[size=10.5000pt]LNG罐区应按规范要求设置围堰,围堰必须采取防冷冻措施[size=10.5000pt]。
[size=10.5000pt]LNG罐区按规范要求设置[size=10.5000pt]了[size=10.5000pt]围堰,围堰采取[size=10.5000pt]了[size=10.5000pt]防冷冻措施[size=10.5000pt]。
4-2  环评批复落实情况
[size=10.5000pt]序号
[size=10.5000pt]批复要求
[size=10.5000pt]具体落实情况
[size=11.0000pt]1
[size=10.5000pt]加油站项目要设置油气回收系统,回收在卸油、储油、加油过程中产生的油气,污染物应达到GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》达标排放。LNG罐区的闪蒸汽,工艺装置区和加气区作业时产生的无组织气体,通过闪蒸汽回收装置收集后,污染物应达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2中二级标准。
[size=10.5000pt]加油站项目储油过程中设置了油气回收系统;LNG罐区的闪蒸汽通过闪蒸汽回收装置收集。
[size=11.0000pt]2
[size=10.5000pt]埋地油罐应设高液位报警装置、防渗罐池、以防油罐泄露或破损污染地下水。LNG罐区应按照相关规范要求硬化地表,并设置围堰,围堰必须采取防冻措施,防止风险事故的发生。
[size=10.5000pt]埋地油罐设了高液位报警装置、防渗罐池、以防油罐泄露或破损污染地下水。LNG罐区硬化地表,并设置围堰,围堰采取防冻措施,防止风险事故的发生。
[size=11.0000pt]3
[size=10.5000pt]项目生活污水经隔油沉淀处理后达到GB/T18920《城市污水再生利用城市杂用水水质》中相关标准,用于厂区周围绿化及道路洒水,不外排。
[size=10.5000pt]化粪池和旱厕由碛塄农业园区专业人士清掏,污水不排外。
[size=11.0000pt]4
[size=10.5000pt]项目要选用低噪声设备,通过采取隔声、消声、减震等有效防治措施后,达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准。
[size=10.5000pt]选用了低噪声设备,通过采取隔声、消声、减震等有效防治措施。
[size=11.0000pt]5
[size=10.5000pt]项目安全防护距离范围内严禁建设居住区,学校等环境敏感设施。
[size=10.5000pt]项目安全防护距离范围内没有建设居住区、学校等环境敏感设施。
[size=11.0000pt]6
[size=10.5000pt]废油污和管底残液等危险废物,由危废收集桶收集暂存后并记录好各类信息设立明显的警示标志,最后送有资质的危废处理部门处理,生活垃圾定期收集后送往垃圾填埋场集中处理。
[size=10.5000pt]废油污和管底残液等危险废物送有资质的危废处理部门处理,生活垃圾定期收集后送往垃圾填埋场集中处理。
[size=11.0000pt]7
[size=10.5000pt]项目建设单位要采取有效的防范、减缓措施,加强环境风险管理,制定突发环境事件应急预案并报县环境监察大队备案。
[size=10.5000pt]建设单位编制了环境风险专项评价。
4.5  小结[size=14.0000pt]南川加油加气站项目能够较好的执行环境保护“三同时”制度,在施工期和试运营期阶段按照环评及其批复的要求做好环境保护工作,能够基本落实环评及其批复提出的各项污染物治理和生态保护措施。
五、验收监测评价标准5.1废水[size=14.0000pt]项目生产装置为密闭式工艺系统,站区产生的污废水主要是站区流动人员和站区职工产生的生活污水(洗漱废水),项目设防渗卫生旱厕[size=14.0000pt]和一座容积为10m[size=14.0000pt]3[size=14.0000pt]的化粪池,化粪池由碛塄农业园区专业人士清掏,清掏的污染物由其运输至该农业园做废料使用;本项目废水不外排。因此不设评价标准。
5.2废气[size=14.0000pt]大气污染物执行《加油站大气污染物排放标准》[size=14.0000pt]GB 20952-2007[size=14.0000pt]和《大气污染物综合排放标准》[size=14.0000pt]GB 16297-1996[size=14.0000pt]中二级标准。详见表[size=14.0000pt]5-1[size=14.0000pt]。
5.3噪声[size=14.0000pt]厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中2[size=14.0000pt]及[size=14.0000pt]4[size=14.0000pt]类[size=14.0000pt]标准。[size=14.0000pt]详见表[size=14.0000pt]5-[size=14.0000pt]2[size=14.0000pt]。
5-1  验收监测执行的废评价标准限值
[size=10.5000pt]污染物类别
[size=10.5000pt]污染物
[size=10.5000pt]排放标准限值[size=10.5000pt]([size=10.5000pt]mg/m[size=10.5000pt]3[size=10.5000pt])
[size=10.5000pt]执行标准
[size=10.5000pt]无组织
[size=10.5000pt]废气
[size=10.5000pt]总烃
[size=10.5000pt]4.0
[size=10.5000pt]《大气污染物[size=10.5000pt]综合[size=10.5000pt]排放标准》(GB [size=10.5000pt]16297-1996[size=10.5000pt])     表2限值
5-2  验收监测执行的噪声评价标准限值
[size=10.5000pt]污染物类别
[size=10.5000pt]时段
[size=10.5000pt]排放标准限值dB[size=10.5000pt](A
[size=10.5000pt]执行标准
[size=10.5000pt]厂界噪声
[size=10.5000pt]昼间
[size=10.5000pt]60
[size=10.5000pt]70
[size=10.5000pt]《工业企业厂界环境噪声排放标准》            (GB 12348-2008) [size=10.5000pt]2[size=10.5000pt]类[size=10.5000pt]、4[size=10.5000pt]标准
[size=10.5000pt]夜间
50
55
5.4固体废物[size=14.0000pt]固体废弃物主要为职工生活垃圾和站内的加油设备检修清洗时产生的少量废渣、油污以及旱厕和化粪池的清掏物。生活垃圾定点堆放,后由环卫部门统一处理;危险废弃物废渣、油污交由有资质的处理单位统一回收处理。[size=14.0000pt]不设评价标准。
六、验收监测结果及评价6.1验收内容[size=14.0000pt]监测点位、监测项目及频次。详见表6-1[size=14.0000pt]。
6-1     污染物排放监测点位、项目及频次
污染类别
   
无组织
废气
上风向:1#
下风向:2#3#4#
总烃
连续监测2
4/
噪 声
厂界四周X1X2X3X4、共4个点位
[size=10.5000pt]厂界噪声
连续监测2
每天昼、夜监测
6.2监测分析方法。[size=14.0000pt]监测分析方法详见表6-2
6-2    监测分析方法
类别
项目名称
分析方法
方法来源
监测仪器及编号
检出限
无组织废气
总烃
总烃的测定[size=11.0000pt]气相色谱法
[size=11.0000pt]HJ604-2011
[size=11.0000pt]气相色谱GC-2014C
DXHJJC-02
0.04mg/m3
噪声
厂界噪声
工业企业厂界环境噪声排放标准
GB 12348-2008
[size=11.0000pt]多功能声级计DXHJJC-07
[size=11.0000pt]声校准器DXHJJC-22
/
6.3质量保证和质量控制6.3.1工况情况
该项目验收期间,正常营运,各项工况满足75%以上负荷,达到环境保护设施竣工验收要求,保证监测数据的可靠性。
6.3.2质量保证
6.3.2.1 为了保证分析结果的可靠性,验收监测期间水质样品的采集、运输、保存严格按照国家标准HJ/T 55-2000大气污染物无组织排放监测技术导则》技术要求进行。每批样品做分析的同时做空白试验、质控样和平行双样。质控样品占总分析样品总数的10%以上。所使用的监测分析仪器设备均经计量单位检定/校准,且都在有效使用期内,所有监测人员均持证上岗,监测结果实行三级审核。
本次验收监测期间,按质量控制要求,每天带密码质控样及实验室内的自控平行样。质控样品、自控平行样品分析结果经质控审核,相对标准偏差均在允许范围内。
6.3.2.2  [size=14.0000pt]验收监测期间噪声监测按照GB[size=14.0000pt] [size=14.0000pt]12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》执行。噪声监测仪器测量前后在现场进行声学校准,其前后校准示值偏差小于0.5dB,满足监测规范的要求。
[size=14.0000pt]监测分析仪器经陕西省计量科学研究院鉴定,且在有效使用期内;所有检测人员持证上岗;验收监测的采样记录及分析测试结果,按照国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报,并按照有关规定和要求对监测结果实行三级审核,经过校对、审核后编制结果报告,验收监测报告亦实行三级审核程序,经复核、审核、签发后发出。
6.4监测结果   监测结果详见表6-3、表6-4
6-3  无组织废气(总烃)监测结果
监测结果(单位:mg/m3
监测项目
监测点位
2017.04.07
2017.04.08
最大值
第一次
第二次
第三次
第四次
第一次
第二次
第三次
第四次
/
总 烃
1#
1.57
1.67
1.80
1.68
1.74
1.77
1.77
1.70
/
2#
1.74
1.79
2.06
2.17
1.73
1.68
1.74
1.75
2.17
3#
2.07
1.72
2.08
1.80
1.79
1.74
1.72
1.87
2.08
4#
1.78
1.93
1.74
1.84
1.76
1.75
1.75
1.71
1.93
备注
1#为上风向,2#3#4#为下风向;采样期间为南风1.8m/s,天气晴朗。
6-4  噪声监测结果
[size=12.0000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps26F.tmp.png[size=12.0000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps270.tmp.png[size=12.0000pt]结果    时间
[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]点位
监测结果[size=12.0000pt]L[size=12.0000pt]eq [size=12.0000pt]dB(A)
2017.04.07
2017.04.08
[size=12.0000pt]昼间
[size=12.0000pt]夜间
[size=12.0000pt]昼间
[size=12.0000pt]夜间
[size=12.0000pt]X[size=12.0000pt]1
60.0
54.7
60.2
56.5
[size=12.0000pt]X[size=12.0000pt]2
57.0
52.6
57.1
48.5
[size=12.0000pt]X[size=12.0000pt]3
58.9
49.5
59.7
47.5
[size=12.0000pt]X[size=12.0000pt]4
71.4
62.2
71.4
49.7
6.5监测点位图
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps271.tmp.jpg[size=14.0000pt]
6.5  监测点位示意图
6.6验收监测结果分析根据6.4监测结果可知:
[size=14.0000pt]该项目[size=14.0000pt]下风向无组织废气总烃[size=14.0000pt]的排放浓度为1.68~2.17 mg/m3之间[size=14.0000pt][size=14.0000pt]最大点浓度为2.17 mg/m3[size=14.0000pt] 监测结果均符合《大气污染物[size=14.0000pt]综合[size=14.0000pt]排放标准》[size=14.0000pt]GB 16297-1996)表2[size=14.0000pt]中污染物浓度限值。
[size=14.0000pt]验收监测期间,[size=14.0000pt]南川加油加气站X[size=14.0000pt]1[size=14.0000pt]点昼间监测值分别为60.060.2dBA[size=14.0000pt]夜间监测值分别为54.756.5dBA[size=14.0000pt]X[size=14.0000pt]2[size=14.0000pt]点昼间监测值分别为57.057.1dBA[size=14.0000pt]夜间监测值分别为52.648.5dBA[size=14.0000pt]X[size=14.0000pt]3[size=14.0000pt]点昼间监测值分别为58.959.7dBA[size=14.0000pt]夜间监测值分别为49.549.7dBA[size=14.0000pt]X[size=14.0000pt]4[size=14.0000pt]点昼间监测值分别为71.471.4dBA[size=14.0000pt]夜间监测值分别为62.261.4dBA。项目地南侧为大石一级公路,大石一级公路昼间车流量约为:大型车240/20min,中型车10/20min,小型车120/20min;夜间车流量约为:大型车90/20min,中型车6/20min,小型车30/20min。由于车辆运行噪声对厂界噪声影响较大,因此造成部分厂界噪声超标现象。
七、环境风险检查[size=14.0000pt]根据《建设项目环境风险评价技术导则》,本项目汽油、柴油、天然气属于重大危险源,环评批复要求项目建立事故应急预案,并依据预案配备相应的应急处理设施。
[size=14.0000pt]1)加强职工的安全教育,提高防范风险的意识;
[size=14.0000pt]2)针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患,设置合理可行的技术措施,制定严格的操作规程;
[size=14.0000pt]3)对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度,发现问题尽快解决;
[size=14.0000pt]4)严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求;
[size=14.0000pt]5)建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构,一旦发生事故,做到快速、高效、安全处置;
[size=14.0000pt]6)加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置;
[size=14.0000pt]7)在储油罐和加油站入口处设立警示牌(严禁烟火);
[size=14.0000pt]8)在加油站设立严禁**机的警告牌;
[size=14.0000pt]9)按照设计图的要求,注意避雷针的安全防护措施;
[size=14.0000pt]10)每两台加油机设置不少于14KG手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器;
[size=14.0000pt]11)地下储罐设置35KG推车式干粉灭火器1个;
[size=14.0000pt]12)泵、压缩机操作间按建筑面积每50m[size=14.0000pt]2[size=14.0000pt]8KG手提式干粉灭火器1个,总数不少于2只;
[size=14.0000pt]13)加油站配置灭火毯5块,沙子2m[size=14.0000pt]2[size=14.0000pt];
八、环境管理检查[size=14.0000pt]府谷县南川石化有限责任公司南川加油加气站新建加油加气站项目,总投资1000万元,环保投资25万元,环保投资占总投资的2.5%。目前各项环保设施基本建成并正常稳定运行。油渣等危险废弃物实现资源综合利用,生活垃圾定点收集后送往垃圾填埋场处理,废水实现零排放,现各项设施稳定运行,符合验收条件。
8.1环境管理机构的设置及环境管理制度[size=14.0000pt]南川加油加气站在搞好生产的同时十分重视环境保护工作,公司成立了环境保护领导小组,制定了相应的管理制度和职责。环境管理执行环境保护法律、法规和规章制度,具有环境保护审批手续及环境保护档案资料,设置专人负责的环境管理制度。
8.2环保设施的运行、维护状况检查油气回收系统、[size=14.0000pt]闪蒸汽回收装置、化粪池等有专人负责日常运行检查、维护。
8.3 “三废”处理情况本项目对于废水:设备冲洗等油污水经隔油池进行油水分离后,废水排入化粪池内,化粪池由碛塄农业园专业人士进行清理;项目设置旱厕,部分生活污水进入化粪池;地面聚雨采取清污分流制。采取以上措施后,实现废水零排放。
对于废气:制定绿化规划,种植花草树木等,定期检查防止跑、冒、滴、漏现象的发生,罐区设置油气回收装置,有效减小卸油过程中的油气泄露。
对于固体废弃物:[size=14.0000pt]固体废弃物主要为职工生活垃圾和站内的加油设备检修清洗时产生的少量废渣、油污。生活垃圾定点堆放,后由环卫部门统一处理,危险废弃物废渣、油污交由有资质的处理单位统一回收处理。项目产生的固废均可得到有效地控制和处理,产生的固废对当地环境基本不产生危害。
8.4清洁生产检查通过现场检查及查阅资料分析,南川加油加气站采用了较为成熟的工艺技术,采用综合利用、闭路循环、节约能源与防治污染措施,体现了节能降耗、减污增效的清洁生产措施,体现了清洁生产的理念。
8.5“三同时”执行情况南川加油加气站建设项目中防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,较好的落实了“三同时”制度。
8.6绿化建设与水土保持南川加油加气站厂区道路和生产场地实行了地面硬化、绿化,硬化率达到90%以上,绿化率为5%左右;取土场及弃土场均得到一定的恢复,基本符合规定的要求。
8.7现场照片
[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps272.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps273.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]项目全貌
[size=10.5000pt]加油、加气区
[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps274.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps275.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]柴油、汽油罐区
[size=10.5000pt]LNG罐区
[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps276.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps277.tmp.jpg[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]消防器材
[size=10.5000pt]消防沙箱
九、验收监测结论及建议9.1验收监测结论9.1.1废水评价
南川加油加气站[size=14.0000pt]生产装置为密闭式工艺系统,站区产生的污废水主要是站区流动人员和站区职工产生的生活污水(洗漱废水),项目设防渗卫生旱厕[size=14.0000pt]和一座容积为10m[size=14.0000pt]3[size=14.0000pt]的化粪池,化粪池由碛塄农业园区专业人士清掏,清掏的污染物由其运输至该农业园做废料使用;本项目废水不外排。
[size=14.0000pt]9.1.2废气评价
[size=15.0000pt]验收监测期间,[size=14.0000pt]南川加油加气站[size=15.0000pt][size=15.0000pt]无组织废气(总烃)[size=15.0000pt]监测中,[size=15.0000pt]总烃的[size=15.0000pt]监测结果符合[size=15.0000pt]《[size=14.0000pt]大气污染物[size=14.0000pt]综合[size=14.0000pt]排放标准》[size=14.0000pt]GB 16297-1996)表2[size=14.0000pt]中污染物浓度限值。
[size=14.0000pt]9.1.3噪声评价
[size=15.0000pt]验收监测期间,[size=14.0000pt]南川加油加气站厂界噪声部分监测点有超标现象,经考察和分析总结,站区内均选用了低噪声设备,采取了隔声、消声、减震等有效防治措施,造成监测结果超标的原因为项目地南侧大石一级公路过往车辆交通噪声影响造成。
9.1.4固废评价
[size=14.0000pt]南川加油加气站生活垃圾设有若干垃圾桶,定期送往垃圾填埋场处置[size=14.0000pt]危险废弃物废渣、油污交由有资质的处理单位统一回收处理。综上,[size=14.0000pt]项目产生的固废均可得到有效地控制和处理,产生的固废对当地环境基本不产生危害。
9.2建议[size=14.0000pt]1)继续加强环境管理,由专人负责定期[size=14.0000pt]检查化粪池[size=14.0000pt],及时[size=14.0000pt]通知合作单位进行清掏[size=14.0000pt],保证设施得正常运行[size=14.0000pt];
[size=14.0000pt]2)委托有资质的监测部门对该项目排放[size=14.0000pt]、无组织废气[size=14.0000pt][size=14.0000pt]油气回收系统[size=14.0000pt]定期进行监测,确保污染物达标排放[size=14.0000pt];
[size=14.0000pt]3)对产生噪声的设备设施定期维护,加强设备营运时间的管理,确保排放的噪声达标。特别要严格控制夜间设备的运行时段,避免夜间噪声[size=14.0000pt]超标;
[size=14.0000pt]4)各类污染防治措施应由专人负责,定期检查,加强对环保设施的管理与维护,保证安全有效、正常稳定运行[size=14.0000pt];
[size=14.0000pt]5)继续加强固体废弃物的收集、管理[size=14.0000pt];
[size=14.0000pt]6)加强职工安全教育,确保安全作业;
[size=14.0000pt][size=14.0000pt]7[size=14.0000pt])加强宣传教育,增强员工的环保意识[size=14.0000pt];
8)经营区前沿和侧边种植适宜当地生长得观赏花坛及草坪,改善和美化环境。

[size=14.0000pt]
建设项目工程竣工环境保护三同时验收登记表
[size=10.5000pt]填表单位(盖章):[size=10.5000pt]陕西铎鑫环境检测技术有限公司[size=10.5000pt]                      填表人(签字):                       项目经办人(签字):        
建 设 项 目
项目名称
府谷县南川石化有限责任公司南川加油加气站新建加油加气站
建设地点
[size=9.0000pt]府谷县孤山镇郝家峁村
行业类别
[size=9.0000pt]F5264机动车燃料零售、D4500燃气生产和供应业
建设性质
R新 建                  改 扩 建                技 术 改 造
设计生产能力
[size=9.0000pt]/
建设项目开工日期
[size=9.0000pt]20167
实际生产能力
[size=9.0000pt]/
投入试运行
日期
[size=9.0000pt]2017年2月
投资总概算(万元)
[size=9.0000pt]1500
环保投资总概算(万元)
[size=9.0000pt]28
所占比例(%
[size=9.0000pt]1.87
环评审批部门
[size=9.0000pt]府谷县环境保护局
批准文号
[size=9.0000pt]府环发〔2016〕43号
批准时间
[size=9.0000pt]2016年4月15日
初步设计审批部门
/
批准文号
/
批准时间
/
环保验收审批部门
[size=9.0000pt]府谷县环境保护局
批准文号
/
批准时间
/
环保设施设计单位
/
环保设施施工单位
/
环保设施监测单位
[size=9.0000pt]陕西铎鑫环境检测技术有限公司
实际总投资(万元)
[size=9.0000pt]1000
实际环保投资(万元)
[size=9.0000pt]25
所占比例(%
[size=9.0000pt]2.5
废水治理(万元)
[size=9.0000pt]10
废气治理(万元)
[size=9.0000pt]10
噪声治理(万元)
[size=9.0000pt]1
固废治理(万元)
[size=9.0000pt]1
绿化及生态(万元)
[size=9.0000pt]3
其它(万元)
[size=9.0000pt]/
新增废水处理设施能力
[size=9.0000pt]/        [size=9.0000pt]t/d
新增废气处理设施能力
[size=9.0000pt]/     Nm[size=9.0000pt]3[size=9.0000pt]/h
年平均
工作时
[size=9.0000pt]8760 [size=9.0000pt]h/a
建设单位
[size=9.0000pt]府谷县南川石化有限责任公司
邮政编码
[size=9.0000pt]719400
联系电话
[size=9.0000pt]15891172000
环评单位
[size=9.0000pt]榆林市环境科技咨询服务有限公司
污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)
污染物
原有排
放量
(1)
本期工程
实际排放浓度(2)
本期工程允许排放浓度 (3)
本期工程产生量 (4)
本期工程自身削减量 (5)
本期工程实际排放量
(6)
本期工程核定排放总量
(7)
本期工程以新带老削减量 (8)
全厂实际排放总量 (9)
全厂核定排放总量 (10)
区域平衡替代削减量 (11)
排放增
减量
(12)
废水
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
化学需氧量
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
氨氮
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
动植物油
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
废气
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
粉尘
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
硫酸雾
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
工业固体废物
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
——
与项目有关的其它特征污染物
[size=7.5000pt]1、排放增减量:(+)表示增加,(-)表示减少               2(12)=(6)-(8)-(11),(9= (4)-(5)-(8)- (11) +1
[size=7.5000pt]3、[size=7.5000pt]计量单位:废水排放量——万吨/年;废气排放量——万标立方米/年;工业固体废物排放量——万吨/年; 水污染物排放浓度——毫克/升;大气污染物排放浓度——毫克/立方米[size=10.5000pt][size=7.5000pt]水污染物排放量——/年;
[size=7.5000pt]大气污染物排放量——/

[size=14.0000pt]
附件目录
[size=14.0000pt]附件1:陕西铎鑫环境检测技术有限公司资质证书
[size=14.0000pt]附件2:关于南川加油加气站新建LNG加气站项目予以备案的通知
[size=14.0000pt]附件3:关于南川加油加气站新建加油站项目予以备案的通知
[size=14.0000pt]附件4:关于新建南川加油加气站项目环境影响评价执行标准的函
[size=14.0000pt]附件5:府谷县环保局关于南川加油加气站项目环境影响报告表的批复
[size=14.0000pt]附件6:南川加油站验收基本情况表
[size=14.0000pt]附件7:南川加油站《油罐清洗协议》
[size=14.0000pt]油站《油罐清洗协议》

[size=12.0000pt]

[size=12.0000pt]附件1file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps279.tmp.png
[size=12.0000pt]附件2file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps27A.tmp.jpgfile:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps27B.tmp.jpg
[size=12.0000pt]附件3file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps27C.tmp.jpg
[size=12.0000pt]附件4file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps27D.tmp.jpg
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps27E.tmp.jpg[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]附件5file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps27F.tmp.jpg
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps280.tmp.jpg[size=12.0000pt]
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps281.tmp.jpg[size=12.0000pt]
[size=12.0000pt]附件6file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps282.tmp.jpg
[size=12.0000pt]附件7
file:///C:\DOCUME~1\ADMINI~1\LOCALS~1\Temp\ksohtml\wps283.tmp.jpg[size=12.0000pt]

文章仅代表作者观点,与智慧神木立场无关。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

分享到:  微信微信
收藏收藏 推荐推荐 无聊无聊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表